-
פורום
-
פורום טיסנים
-
רובוטיקה, עשה זאת בעצמך
-
שיפור מקדם הספק על ידי הוספת קבל למקפיא
שיפור מקדם הספק על ידי הוספת קבל למקפיא
11 יונ 2018 14:04 - 17 יונ 2018 15:02 #1
מאת IziG
מדידת מאפייני צריכת החשמל של המקפיא:
מקדם הספק 0.55
מתח בזמן המדידה 233 וולט
צריכת זרם 0.754 אמפר
הספק בוואט 98
הספק ריאקטיבי VAr 146
וולט אמפר 177
המדידות אחרי חיבור קבל 10uf:
צריכת זרם באמפר 0.39
הספק בוואט 90
הספק ריאקטיבי VAr -25
וולט אמפר 93
מקדם הספק 0.962
מתח עבודה בזמן המדידה 236 וולט
ולסיום עם קבל בקיבול של 8uf:
צריכת זרם באמפר 0.4
הספק בוואט 90
הספק ריאקטיבי VAr 6
וולט אמפר 93
מקדם הספק 0.995
מתח עבודה בזמן המדידה 232 וולט
עריכה אחרונה:17 יונ 2018 15:02 ע"י
IziG.
Please התחברות או צור חשבון to join the conversation.
פחות
יותר
-
הודעות 578
-
תודות התקבלו: 66
-
-
-
09 יול 2018 12:02 #2
מאת IziG
שיפור צריכת החשמל למזגן על ידי הוספת קבל לשיפור מקדם ההספק.
מאפייני צריכת החשמל לפני שיפור מקדם ההספק:
מקדם הספק 0.89
מתח מדוד 232 וולט
צריכת זרם 20.7 אמפר
הספק בוואט 4,237
הספק ריאקטיבי 2,240 Var
וולט אמפר 4,800
קבל נדרש לשיפור מקדם הספק ל-1, כ-133uF.
Please התחברות או צור חשבון to join the conversation.
פחות
יותר
-
הודעות 578
-
תודות התקבלו: 66
-
-
-
-
פורום
-
פורום טיסנים
-
רובוטיקה, עשה זאת בעצמך
-
שיפור מקדם הספק על ידי הוספת קבל למקפיא
זמן ליצירת דף: 0.032 שניות